第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和8年度(2026年)上期
問71 (法規 問7)
問題文
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の系統連系設備に関する記述である。
(a)逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は、逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために、受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く)を施設すること。ただし、次の①及び②に適合する場合は、この限りでない。
① 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ、直流検出時に交流出力を( ア )する機能を有すること。
② 次のいずれかに適合すること。
・逆変換装置の直流側電路が( イ )であること。
・逆変換装置に( ウ )を用いていること。
(b)分散型電源の連系により、一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が、当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは、分散型電源設置者において、限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし、( エ )の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
(a)逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は、逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために、受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く)を施設すること。ただし、次の①及び②に適合する場合は、この限りでない。
① 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ、直流検出時に交流出力を( ア )する機能を有すること。
② 次のいずれかに適合すること。
・逆変換装置の直流側電路が( イ )であること。
・逆変換装置に( ウ )を用いていること。
(b)分散型電源の連系により、一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が、当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは、分散型電源設置者において、限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし、( エ )の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和8年度(2026年)上期 問71(法規 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく分散型電源の系統連系設備に関する記述である。
(a)逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は、逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために、受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く)を施設すること。ただし、次の①及び②に適合する場合は、この限りでない。
① 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ、直流検出時に交流出力を( ア )する機能を有すること。
② 次のいずれかに適合すること。
・逆変換装置の直流側電路が( イ )であること。
・逆変換装置に( ウ )を用いていること。
(b)分散型電源の連系により、一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が、当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは、分散型電源設置者において、限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし、( エ )の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
(a)逆変換装置を用いて分散型電源を電力系統に連系する場合は、逆変換装置から直流が電力系統へ流出することを防止するために、受電点と逆変換装置との間に変圧器(単巻変圧器を除く)を施設すること。ただし、次の①及び②に適合する場合は、この限りでない。
① 逆変換装置の交流出力側で直流を検出し、かつ、直流検出時に交流出力を( ア )する機能を有すること。
② 次のいずれかに適合すること。
・逆変換装置の直流側電路が( イ )であること。
・逆変換装置に( ウ )を用いていること。
(b)分散型電源の連系により、一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統の短絡容量が、当該分散型電源設置者以外の者が設置する遮断器の遮断容量又は電線の瞬時許容電流等を上回るおそれがあるときは、分散型電源設置者において、限流リアクトルその他の短絡電流を制限する装置を施設すること。ただし、( エ )の電力系統に逆変換装置を用いて分散型電源を連系する場合は、この限りでない。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
- ア:停止 イ:中性点接地式電路 ウ:高周波変圧器 エ:低圧
- ア:抑制 イ:中性点接地式電路 ウ:高周波チョッパ エ:高圧
- ア:停止 イ:非接地式電路 ウ:高周波変圧器 エ:高圧
- ア:停止 イ:非接地式電路 ウ:高周波変圧器 エ:低圧
- ア:抑制 イ:非接地式電路 ウ:高周波チョッパ エ:低圧
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
正しい選択肢は「ア:停止 イ:非接地式電路 ウ:高周波変圧器 エ:低圧」です。
この問題は、分散型電源を電力系統に接続する際の安全対策について問われています。
分散型電源とは、太陽光発電など、電力を使う場所の近くに設置される発電設備のことです。
「電気設備の技術基準の解釈」では、直流が電力系統に流れ込むことを防ぐ方法や、短絡(ショート)による大きな電流を制限する方法が定められています。
この選択肢は、すべての空欄が正しく組み合わされています。
逆変換装置から電力系統への直流の流出を防ぐため、原則として変圧器を設置します。
ただし、直流を検出すると交流出力を停止する機能があり、さらに直流側が非接地式電路であるか、高周波変圧器を使用していれば、変圧器の設置を省略できます。
また、低圧の電力系統に逆変換装置を用いて接続する場合は、短絡電流を制限する装置の設置も省略できます。
分散型電源を電力系統に接続する場合は、直流の流出防止と短絡電流による事故の防止が重要です。
直流の流出を防ぐ変圧器は、次の条件を両方満たす場合に省略できます。
・直流を検出した場合に、交流出力を停止する機能があること。
・直流側が非接地式電路であるか、高周波変圧器を使用していること。
また、低圧の電力系統に逆変換装置を用いて接続する場合は、短絡電流を制限する装置の設置を省略できます。
これらは「電気設備の技術基準の解釈」の第221条(直流流出防止変圧器の施設)と第222条(限流リアクトル等の施設)に定められています。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問70)へ
令和8年度(2026年)上期 問題一覧
次の問題(問72)へ