第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和8年度(2026年)上期
問70 (法規 問6)
問題文
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、地中電線路の施設に関する記述である。
(a)地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、暗きょにはこれに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものを使用し、かつ、地中電線に( ア )を施し、又は暗きょ内に( イ )を施設すること。
(b)地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物が設置された需要場所及び私道以外に施設する地中電線路を日本電気技術規格委員会規格JESC E6007(2021)「直接埋設式(砂巻き)による低圧地中電線の施設」の「3.技術的規定」により施設する場合を除き、地中電線は、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては( ウ )m以上、その他の場所においては( エ )m以上の埋設深さで施設すること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるように施設する場合はこの限りでない。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( エ )に当てはまる語句又は数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(a)地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、暗きょにはこれに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものを使用し、かつ、地中電線に( ア )を施し、又は暗きょ内に( イ )を施設すること。
(b)地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物が設置された需要場所及び私道以外に施設する地中電線路を日本電気技術規格委員会規格JESC E6007(2021)「直接埋設式(砂巻き)による低圧地中電線の施設」の「3.技術的規定」により施設する場合を除き、地中電線は、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては( ウ )m以上、その他の場所においては( エ )m以上の埋設深さで施設すること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるように施設する場合はこの限りでない。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( エ )に当てはまる語句又は数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和8年度(2026年)上期 問70(法規 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく、地中電線路の施設に関する記述である。
(a)地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、暗きょにはこれに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものを使用し、かつ、地中電線に( ア )を施し、又は暗きょ内に( イ )を施設すること。
(b)地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物が設置された需要場所及び私道以外に施設する地中電線路を日本電気技術規格委員会規格JESC E6007(2021)「直接埋設式(砂巻き)による低圧地中電線の施設」の「3.技術的規定」により施設する場合を除き、地中電線は、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては( ウ )m以上、その他の場所においては( エ )m以上の埋設深さで施設すること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるように施設する場合はこの限りでない。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( エ )に当てはまる語句又は数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
(a)地中電線路を暗きょ式により施設する場合は、暗きょにはこれに加わる車両その他の重量物の圧力に耐えるものを使用し、かつ、地中電線に( ア )を施し、又は暗きょ内に( イ )を施設すること。
(b)地中電線路を直接埋設式により施設する場合は、一般用電気工作物又は小規模事業用電気工作物が設置された需要場所及び私道以外に施設する地中電線路を日本電気技術規格委員会規格JESC E6007(2021)「直接埋設式(砂巻き)による低圧地中電線の施設」の「3.技術的規定」により施設する場合を除き、地中電線は、車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所においては( ウ )m以上、その他の場所においては( エ )m以上の埋設深さで施設すること。ただし、使用するケーブルの種類、施設条件等を考慮し、これに加わる圧力に耐えるように施設する場合はこの限りでない。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( エ )に当てはまる語句又は数値として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
- ア:堅ろうな覆い イ:換気装置 ウ:0.6 エ:0.3
- ア:耐燃措置 イ:自動消火設備 ウ:1.2 エ:0.6
- ア:耐熱措置 イ:換気装置 ウ:1.2 エ:0.3
- ア:耐燃措置 イ:換気装置 ウ:1.2 エ:0.6
- ア:堅ろうな覆い イ:自動消火設備 ウ:0.6 エ:0.3
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
正しい選択肢は「ア:耐燃措置 イ:自動消火設備 ウ:1.2 エ:0.6」です。
この問題は、地中電線路を設置するときの防火措置と、電線を埋める深さについて問われています。
「電気設備の技術基準の解釈」第120条では、地中電線路の施設方法について定めています。
地中電線路を暗きょ式で施設する場合は、地中電線に耐燃措置を施すか、暗きょ内に自動消火設備を設置する必要があります。
また、直接埋設式では、原則として重量物の圧力を受けるおそれがある場所では1.2m以上、その他の場所では0.6m以上の深さに埋設します。
正しい選択肢です。
暗きょ式では、火災が発生した場合に延焼を防ぐため、地中電線に耐燃措置を施すか、暗きょ内に自動消火設備を設置します。
また、直接埋設式では、原則として次の埋設深さが必要です。
・車両その他の重量物の圧力を受けるおそれがある場所:1.2m以上
・その他の場所:0.6m以上
したがって、すべての空欄が法令の規定と一致しています。
地中電線路の施設方法には、管路式、暗きょ式、直接埋設式などがあります。
今回の問題では、暗きょ式の防火措置と、直接埋設式の埋設深さを覚えることが重要です。
・耐燃措置:地中電線に火が燃え広がりにくくする対策です。
・自動消火設備:火災の発生時に自動的に消火する設備です。
・重量物の圧力を受けるおそれがある場所:原則として埋設深さ1.2m以上です。
・その他の場所:原則として埋設深さ0.6m以上です。
なお、直接埋設式の埋設深さについては、問題文に示されたJESC E6007(2021)による施設や、使用するケーブルの種類・施設条件などを考慮して外部からの圧力に耐えるように施設する場合には、例外が認められています。
特に、「暗きょ式は耐燃措置又は自動消火設備」「直接埋設式は原則1.2m以上又は0.6m以上」という組合せを覚えておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問69)へ
令和8年度(2026年)上期 問題一覧
次の問題(問71)へ