第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和8年度(2026年)上期
問37 (電力 問15)
問題文
ただし、水の密度を1000kg/m3、重力加速度を9.8m/s2とする。
また、簡単のため、運転中の総落差、損失水頭、流量、効率は変わらないものとする。
総落差:H0=450m
発電時使用水量:Qg=50m3/s
揚水量:Qp=40m3/s
発電損失水頭:H0の3%
揚水損失水頭:H0の3%
発電運転時の発電機及び水車の効率合計(掛け算):ηgηt=90%
揚水運転時の電動機及びポンプの効率合計(掛け算):ηmηp=85%
発電運転時間:Tg=8時間
この揚水発電所について、発電出力[kW]と揚水入力[kW]の組合せとして、最も近いものを次のうちから一つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和8年度(2026年)上期 問37(電力 問15) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、水の密度を1000kg/m3、重力加速度を9.8m/s2とする。
また、簡単のため、運転中の総落差、損失水頭、流量、効率は変わらないものとする。
総落差:H0=450m
発電時使用水量:Qg=50m3/s
揚水量:Qp=40m3/s
発電損失水頭:H0の3%
揚水損失水頭:H0の3%
発電運転時の発電機及び水車の効率合計(掛け算):ηgηt=90%
揚水運転時の電動機及びポンプの効率合計(掛け算):ηmηp=85%
発電運転時間:Tg=8時間
この揚水発電所について、発電出力[kW]と揚水入力[kW]の組合せとして、最も近いものを次のうちから一つ選べ。
- 発電出力:192500 揚水入力:201300
- 発電出力:198500 揚水入力:207500
- 発電出力:204400 揚水入力:201300
- 発電出力:198500 揚水入力:213750
- 発電出力:192500 揚水入力:213750
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説
前の問題(問36)へ
令和8年度(2026年)上期 問題一覧
次の問題(問38)へ