スポットネットワーク方式及び低圧ネットワーク方式(レギュラーネットワーク方式ともいう)の特徴に関する記述として、誤っているものを次のうちから一つ選べ。
  • 一般的に複数回線の配電線により電力を供給するので、1回線が停電しても電力供給を継続することができる配電方式である。
  • 低圧ネットワーク方式では、供給信頼度を高めるために低圧配電線を格子状に連系している。
  • スポットネットワーク方式は、負荷密度が極めて高い大都市中心部の高層ビルなど大口需要家への供給に適している。
  • 一般的にネットワーク変圧器の一次側には保護装置としてネットワークプロテクタが設置され、二次側には断路器が設置される。
  • スポットネットワーク方式において、ネットワーク変圧器一次側で単一故障が発生したときでも停電は発生しない。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

誤っている記述は「一般的にネットワーク変圧器の一次側には保護装置としてネットワークプロテクタが設置され、二次側には断路器が設置される。」です。

この問題は、スポットネットワーク方式と低圧ネットワーク方式の特徴や、保護装置の役割について問われています。

ネットワーク方式は、複数の配電線から電力を供給することで、一部の回線で事故が発生しても停電しにくくする配電方式です。

一般に、ネットワーク変圧器の一次側には断路器、二次側にはネットワークプロテクタを設置します。

問題の記述では、この設置位置が逆になっています。

選択肢1. 一般的に複数回線の配電線により電力を供給するので、1回線が停電しても電力供給を継続することができる配電方式である。

適切な記述です。

ネットワーク方式では、複数の配電線から電力を供給します。

そのため、1回線で事故や停電が発生しても、正常なほかの回線から電力を供給し続けることができます。

これにより、電力供給の信頼性を高めています。

選択肢2. 低圧ネットワーク方式では、供給信頼度を高めるために低圧配電線を格子状に連系している。

適切な記述です。

低圧ネットワーク方式は、複数の低圧配電線を格子状につなぐ方式です。

電力を複数の経路から供給できるため、一部の配電線で事故が起きても、ほかの経路から電力を供給できます。

このため、停電の発生を抑え、供給信頼度を高めることができます。

選択肢3. スポットネットワーク方式は、負荷密度が極めて高い大都市中心部の高層ビルなど大口需要家への供給に適している。

適切な記述です。

スポットネットワーク方式は、大きな電力を必要とし、高い供給信頼度が求められる施設に適した方式です。

例えば、大都市中心部の高層ビルなどで利用されています。

複数の回線から受電することで、一部の回線が停止しても電力供給を継続できます。

選択肢4. 一般的にネットワーク変圧器の一次側には保護装置としてネットワークプロテクタが設置され、二次側には断路器が設置される。

誤っている記述です。

一般に、ネットワーク変圧器の一次側には断路器、二次側にはネットワークプロテクタを設置します。

断路器は、設備の点検や保守などを行う際に、回路を電源から切り離すための装置です。

一方、ネットワークプロテクタは、事故が発生した回線へ電力が逆流するのを検出し、その回線を自動的に切り離す保護装置です。

そのため、ネットワークプロテクタは変圧器の二次側に設置されます。

選択肢5. スポットネットワーク方式において、ネットワーク変圧器一次側で単一故障が発生したときでも停電は発生しない。

適切な記述です。

スポットネットワーク方式では、複数の回線から電力を供給しています。

そのため、変圧器の一次側で1か所の故障が発生しても、ネットワークプロテクタが故障した回線を切り離し、正常な回線から電力を供給し続けることができます。

これにより、通常は需要家への電力供給を停止せずに済みます。

まとめ

ネットワーク方式は、複数の回線を利用して停電を防ぎ、電力供給の信頼性を高める方式です。

それぞれの特徴を覚えておきましょう。

・スポットネットワーク方式:高層ビルなど、大きな電力を必要とする需要家への供給に適しています。

・低圧ネットワーク方式:低圧配電線を格子状につなぎ、複数の経路から電力を供給します。

・断路器:一般にネットワーク変圧器の一次側に設置し、設備を電源から切り離すために使用します。

・ネットワークプロテクタ:変圧器の二次側に設置し、事故回線への電力の逆流を防ぎます。

特に、「一次側は断路器、二次側はネットワークプロテクタ」という設置位置の違いを覚えておくことが重要です。

参考になった数0