第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和8年度(2026年)上期
問29 (電力 問7)
問題文
配電用変電所における6.6kV配電線の一般的な保護に関する記述として、誤っているものを次のうちから一つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和8年度(2026年)上期 問29(電力 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
配電用変電所における6.6kV配電線の一般的な保護に関する記述として、誤っているものを次のうちから一つ選べ。
- 配電線の事故時には、配電線引出口遮断器は、事故遮断して一定時間の後に再閉路継電器により自動再閉路される。
- 地絡事故の検出のため、配電線引出口には地絡過電圧継電器が設置される。
- 主要変圧器の二次側を遮断させる過電流継電器の動作時限は、各配電線を遮断させる過電流継電器の動作時限より長く設定される。
- 地絡事故の保護のため、各配電線に地絡方向継電器が設置される。
- 短絡事故の保護のため、各配電線に過電流継電器が設置される。
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
誤っている記述は「地絡事故の検出のため、配電線引出口には地絡過電圧継電器が設置される。」です。
この問題は、配電用変電所における6.6kV配電線の保護装置と、その役割について問われています。
配電線では、短絡(ショート)や地絡(電気が大地に流れる事故)から設備を守るため、さまざまな保護継電器が使用されています。
地絡過電圧継電器は、地絡事故の発生を検出する装置ですが、事故が発生した配電線を特定することはできません。
そのため、各配電線の地絡事故を選んで遮断するには、一般に地絡方向継電器を使用します。
適切な記述です。
配電線で事故が発生すると、遮断器が動作して電気を遮断します。
その後、一定時間が経過すると、再閉路継電器によって遮断器を自動的に再投入します。
落雷などによる一時的な事故であれば、原因がなくなった後に送電を再開できます。
誤っている記述です。
地絡過電圧継電器は、零相電圧(地絡事故によって発生する電圧)を検出する装置です。
一般に変電所の母線側で地絡事故の発生を検出するために使用されますが、零相電圧だけでは、どの配電線で事故が起きたかを判断できません。
そのため、各配電線の引出口には、地絡方向継電器を設置して事故が発生した配電線を判別します。
適切な記述です。
動作時限とは、継電器が異常を検出してから動作するまでの時間です。
配電線で事故が起きた場合は、事故が発生した配電線の遮断器を先に動作させることが重要です。
そのため、主要変圧器の二次側の過電流継電器は、各配電線の過電流継電器より動作時限を長く設定します。
これにより、事故が発生していない配電線まで停電することを防ぎます。
適切な記述です。
地絡方向継電器は、零相電流と零相電圧を利用して、地絡事故の方向を判別する装置です。
6.6kV配電線では、地絡事故が発生しても電流が比較的小さいため、電流の大きさだけでは事故が発生した配電線を判断しにくい場合があります。
地絡方向継電器を使用すると、事故が発生した配電線を選んで遮断できます。
適切な記述です。
過電流継電器は、設定値を超える大きな電流が流れたときに動作する装置です。
短絡事故が発生すると、大きな電流が流れて設備を損傷するおそれがあります。
そのため、各配電線に過電流継電器を設置し、異常な電流を検出して遮断器を動作させます。
配電用変電所では、事故の種類に応じて適切な保護継電器を使用します。
・再閉路継電器:事故で遮断した配電線を、一定時間後に自動的に再投入します。
・地絡過電圧継電器:零相電圧を検出し、地絡事故の発生を確認します。
・地絡方向継電器:地絡事故の方向を判別し、事故が発生した配電線を選んで遮断します。
・過電流継電器:短絡事故などによる大きな電流を検出します。
また、配電線側の継電器を主要変圧器側より先に動作させることで、停電する範囲をできるだけ小さくします。
特に、「地絡過電圧継電器は地絡の発生を検出する」「地絡方向継電器は事故が発生した配電線を判別する」という違いを覚えておきましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問28)へ
令和8年度(2026年)上期 問題一覧
次の問題(問30)へ