第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和7年度(2025年)下期
問77 (法規 問12(a))
問題文
「電気設備技術基準の解釈」に基づいて、最大使用電圧が6.9kVの電路に接続する、導体断面積100mm2、長さ800mの高圧CVケーブル(単心)の絶縁耐力試験を交流で実施する場合について、次の問いに答えよ。
ただし、周波数は50Hz、ケーブルの対地静電容量は1km当たり0.45μFとする。
ケーブルに試験電圧を印加した場合の充電電流[A]の値として、最も近いのは次のうちどれか。
ただし、周波数は50Hz、ケーブルの対地静電容量は1km当たり0.45μFとする。
ケーブルに試験電圧を印加した場合の充電電流[A]の値として、最も近いのは次のうちどれか。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和7年度(2025年)下期 問77(法規 問12(a)) (訂正依頼・報告はこちら)
「電気設備技術基準の解釈」に基づいて、最大使用電圧が6.9kVの電路に接続する、導体断面積100mm2、長さ800mの高圧CVケーブル(単心)の絶縁耐力試験を交流で実施する場合について、次の問いに答えよ。
ただし、周波数は50Hz、ケーブルの対地静電容量は1km当たり0.45μFとする。
ケーブルに試験電圧を印加した場合の充電電流[A]の値として、最も近いのは次のうちどれか。
ただし、周波数は50Hz、ケーブルの対地静電容量は1km当たり0.45μFとする。
ケーブルに試験電圧を印加した場合の充電電流[A]の値として、最も近いのは次のうちどれか。
- 0.78
- 1.17
- 1.46
- 2.34
- 3.51
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
絶縁耐力試験の試験電圧は、以下の決まりがあります。
直流:交流試験電圧の2倍
交流:7000 V以下・・・最大使用電圧の1.5倍、7000 V超・・・最大使用電圧の1.25倍(ただし、最低10500 V)
今回は、最大使用電圧が6900Vなので、試験電圧は最大使用電圧の1.5倍です。
V=6900×1.5=10350V
ケーブル全体の静電容量を求めます。長さ800m=0.8kmより、
C=0.45×0.8=0.36μF=0.36×10-6F
ケーブルに試験電圧を印加した場合の充電電流[A]の値は、
I=2πf×CVより、
I=2×3.14×50×0.36×10-6×10350≒1.17A・・・答え
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正答となります。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
絶縁耐力試験の試験電圧の決まり
直流:交流試験電圧の2倍
交流:7000 V以下・・・最大使用電圧の1.5倍、7000 V超・・・最大使用電圧の1.25倍(ただし、最低10500 V)
は覚えておく必要があります。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問76)へ
令和7年度(2025年)下期 問題一覧
次の問題(問78)へ