第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和7年度(2025年)下期
問75 (法規 問11)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和7年度(2025年)下期 問75(法規 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

接地極及び接地抵抗測定について、次の問に答えよ。

図1は大地抵抗率ρ[Ω・m]の土壌に埋設された棒状接地極の概略図である。この接地極の接地抵抗R[Ω]は①式で示されるものとする。
R=(ρ/2πL)ln(4L/d)  ……①

ただし、L:接地極の長さ[m]d:接地極の直径[m]π:円周率であり、ln(4L/d)は4L/dの自然対数を示す。
ここで、x=4L/dと置いて①式を書き直すと②式となる。
R=2ρ/(πd)・ln(x)/x  ……②

②式中のln(x)/xは、L≫dとして200≦x≦1000の範囲で図2の値となる。
今、ρ=150Ω・m、d=14✕10−3mの条件でRを100Ω以下としたいとき、これを実現するためのLの最小長さ[m]として、最も近いものを次の選択肢から一つ選べ。ただし、ρは深さによらず一定とする。
  • 0.7
  • 1.0
  • 1.2
  • 1.5
  • 2.0

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説

まだ、解説がありません。