第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和7年度(2025年)下期
問74 (法規 問10)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和7年度(2025年)下期 問74(法規 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

図は、高圧受電設備の単線結線図の一部である。
図の空白箇所(ア)~(ウ)に設置する機器又は計器として、正しいものを組み合わせたのは次のうちどれか。
問題文の画像
  • ア:地絡継電器   イ:過電圧継電器  ウ:周波数計
  • ア:過電圧継電器  イ:過電流継電器  ウ:周波数計
  • ア:過電流継電器  イ:地絡継電器   ウ:周波数計
  • ア:過電流継電器  イ:地絡継電器   ウ:力率計
  • ア:地絡継電器   イ:過電流継電器  ウ:力率計

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

アは、地絡継電器(GR)です。

地絡事故が発生したときに、それを検出して遮断器などに動作信号を送る継電器です。零相変流器(ZCT)などからの信号を受けます。

イは、過電流継電器(OCR)です。

過負荷や短絡などによって電流が異常に大きくなったときに動作します。変流器(CT)から電流を検出します。

ウは、力率計(PF)です。

電圧と電流の位相関係から、力率を表示する計器です。

選択肢1. ア:地絡継電器   イ:過電圧継電器  ウ:周波数計

ウ:周波数計が誤りです。

選択肢2. ア:過電圧継電器  イ:過電流継電器  ウ:周波数計

ア:過電圧継電器、イ:過電流継電器、ウ:周波数計が誤りです。

選択肢3. ア:過電流継電器  イ:地絡継電器   ウ:周波数計

ア:過電流継電器、イ:地絡継電器、ウ:周波数計が誤りです。

選択肢4. ア:過電流継電器  イ:地絡継電器   ウ:力率計

ア:過電流継電器、イ:地絡継電器が誤りです。

選択肢5. ア:地絡継電器   イ:過電流継電器  ウ:力率計

この選択肢が正答となります。

まとめ

高圧受電設備の入口付近に地絡保護装置を設ける理由は、受電設備につながる高圧回路で発生する地絡事故を検出し、受電設備への電力供給を遮断できるようにすることが目的です。

参考になった数0