第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和7年度(2025年)上期
問76 (法規 問11(b))

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和7年度(2025年)上期 問76(法規 問11(b)) (訂正依頼・報告はこちら)

有効落差90m,最大使用水量が渇水量(1年のうち355日は確保できる水量)の2倍、水車及び発電機の総合効率80%の流込式水力発電所がある。この発電所が利用している河川の流量Q[m3/s]が図のような年間流量曲線(日数dが90日以上の部分は、Q=−0.05d+25.5で表される。)であるとき、次の問に答えよ。ただし、水の密度を1,000kg/m3,重力加速度を9.8m/s2とする。

この発電所の設備利用率[%]として、最も近いものを次の選択肢のうちから一つ選べ。
問題文の画像
  • 50.0
  • 63.0
  • 69.5
  • 75.9
  • 88.0

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

前門より、この発電所の年間可能発電電力量は84.3[GW・h]です。
同様に、最大使用水量Qmaxは15.5[m3/s]です。


よって、この発電所の最大発電量は、
0.8×1,000[kg/m3]×9.8[m/s2]×15.5[m3/s]×90[m]×365×24

≒95.8[GW・h]
となります。


よって設備利用率は、
84.3/95.8≒88%
となります。

選択肢1. 50.0

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 63.0

この選択肢は誤りです。

選択肢3. 69.5

この選択肢は誤りです。

選択肢4. 75.9

この選択肢は誤りです。

選択肢5. 88.0

この選択肢は正解です。

参考になった数4

02

1.設備利用率の式

設備利用率は、発電設備を年間を通じて最大出力で運転した場合の電力量に対し、

実際に発電できる電力量がどれくらいかを表します。

設備利用率=年間可能発電電力量/(最大出力×年間時間)×100

前問で求めた年間可能発電電力量は、

E=84.280392 GW⋅h

です。

 

2.最大使用水量を確認する

渇水量は、1年のうち355日は確保できる水量なので、d=355 日の流量です。

Q=−0.05d+25.5

より、

Q355​=−0.05×355+25.5=7.75 m3/s

最大使用水量は渇水量の2倍なので、

Qmax​=2×7.75=15.5 m3/s

です。

 

3.発電所の最大出力を求める

水力発電所の出力は、

P=ρgQHη

で求められます。

各数値を代入すると、

Pmax​=1000×9.8×15.5×90×0.80 =10936800 W =10.9368 MW

したがって、最大出力は、

10.9368 MW​

です。

 

4.最大出力で1年間運転した場合の電力量

1年間の時間は、

365×24=8760 h

です。

したがって、最大出力で1年間連続運転した場合の電力量は、

Emax​=10.9368×8760 =95806.368 MW⋅h =95.806368 GW⋅h

となります。

 

5.設備利用率を求める

設備利用率=95.80636884.280392​×100 =87.9695%

選択肢5. 88.0

選択肢の中でこの答えが一番近くなっています。

参考になった数0