第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和7年度(2025年)上期
問71 (法規 問7)
問題文
高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次のa)~c)により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を設置すること。
a) 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
① 分散型電源の異常又は故障
② 連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故
③ 分散型電源の( ア )
b) 一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統において( イ )が行われる場合は、当該( イ )時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
c) 分散型電源の解列は、次によること。
① 次のいずれかで解列すること。
・受電用遮断器
・分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置
・分散型電源の( ウ )用遮断器
・母線連絡用遮断器
② 複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。
上記の記述中の空白箇所に当てはまる組合せとして、正しいものを次の選択肢のうちから一つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和7年度(2025年)上期 問71(法規 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次のa)~c)により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を設置すること。
a) 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、分散型電源を自動的に解列すること。
① 分散型電源の異常又は故障
② 連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故
③ 分散型電源の( ア )
b) 一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統において( イ )が行われる場合は、当該( イ )時に、分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
c) 分散型電源の解列は、次によること。
① 次のいずれかで解列すること。
・受電用遮断器
・分散型電源の出力端に設置する遮断器又はこれと同等の機能を有する装置
・分散型電源の( ウ )用遮断器
・母線連絡用遮断器
② 複数の相に保護リレーを設置する場合は、いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。
上記の記述中の空白箇所に当てはまる組合せとして、正しいものを次の選択肢のうちから一つ選べ。
- ア:単独運転 イ:系統切り替え ウ:連絡
- ア:過出力 イ:再閉路 ウ:保護
- ア:単独運転 イ:系統切り替え ウ:保護
- ア:過出力 イ:系統切り替え ウ:連絡
- ア:単独運転 イ:再閉路 ウ:連絡
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (2件)
01
選択肢ア:
分散型電源の異常として求められているのは「単独運転」など系統との関係が失われる状態であり、「過出力」は出力制御の問題であって系統連系用保護装置で検出すべき異常としては不適切です。
選択肢イ:
この規定のポイントは、「事故後の復電操作時に分散型電源が連系されたままだと危険になるケース」を想定している点にあります。
「再閉路」は事故で遮断された配電線に対して自動的に再投入を行う操作です。
分散型電源が接続されたままだと、事故の継続、位相不一致による大電流、保護協調の乱れなど重大な問題が生じるため、再閉路時には分散型電源の確実な解列が必要となります。
よって、この規定の対象として「再閉路」が正しいです。
「系統切り替え」は単なる供給経路の変更であり、再閉路のような事故復旧時の自動投入ではないため不適切です。
選択肢ウ:
解列に用いるのは「連系用遮断器」など系統との接続点を開放するための遮断器であり、「保護用遮断器」は保護リレーに付随する遮断器一般を指してしまい、系統連系点を切り離すという目的が明確でないため不適切です。
よって、正解は
ア:単独運転 イ:再閉路 ウ:連絡
となります。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は正解です。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
電気設備技術基準の解釈の分散型電源の高圧連系時の系統連系用保護装置については、次のように定まっています。
※赤字は過去に出題あり。
高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合は、次の各号により、異常時に分散型電源を自動的に解列するための装置を施設すること。
一 次に掲げる異常を保護リレー等により検出し、
分散型電源を自動的に解列すること。
イ 分散型電源の異常又は故障
ロ 連系している電力系統の短絡事故又は地絡事故
ハ 分散型電源の単独運転
二 一般送配電事業者又は配電事業者が運用する電力系統において
再閉路が行われる場合は、当該再閉路時に、
分散型電源が当該電力系統から解列されていること。
三 保護リレー等は、次によること。
イ 229-1表に規定する保護リレー等を
受電点その他故障の検出が可能な場所に設置すること。
ロ イの規定により設置する保護リレーの設置相数は、
229-2表によること。(表略)
四 分散型電源の解列は、次によること。
イ 次のいずれかで解列すること。
(イ) 受電用遮断器
(ロ) 分散型電源の出力端に設置する遮断器又は
これと同等の機能を有する装置
(ハ) 分散型電源の連絡用遮断器
(ニ) 母線連絡用遮断器
ロ 前号ロの規定により複数の相に保護リレーを設置する場合は、
いずれかの相で異常を検出した場合に解列すること。
条文より、アが単独運転、イが再閉路、ウが連絡とわかります。
空欄補充問題で聞かれる部分は決まっておりますので、赤字の部分は覚えておくようにしてください。
平成30年の問9に全く同じ問題が出題されています。