第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和7年度(2025年)上期
問51 (機械 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和7年度(2025年)上期 問51(機械 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- 78.4
- 81.6
- 97.5
- 98.4
- 99.6
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
変圧器の全負荷効率と負荷力率の関係を扱う計算問題です。
全負荷効率が98%という条件から、
出力を1とおくと入力は1/0.98となり、
総損失は入力−出力=1/0.98−1=0.020408..となります。
よって、負荷力率80%のときの全負荷効率は
0.8/(0.8+0.0204) = 0.9751..で約97.5%となります。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は正解です。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問50)へ
令和7年度(2025年)上期 問題一覧
次の問題(問52)へ