第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和7年度(2025年)上期
問51 (機械 問9)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和7年度(2025年)上期 問51(機械 問9) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)

ある変圧器の負荷力率100%における全負荷効率は98%である。この変圧器の負荷力率80%における全負荷効率[%]の値として、最も近いものを次の選択肢のうちから一つ選べ。

横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。

  • 78.4
  • 81.6
  • 97.5
  • 98.4
  • 99.6

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

変圧器の全負荷効率と負荷力率の関係を扱う計算問題です。

全負荷効率が98%という条件から、

出力を1とおくと入力は1/0.98となり、

総損失は入力−出力=1/0.98−1=0.020408..となります。

よって、負荷力率80%のときの全負荷効率は

0.8/(0.8+0.0204) = 0.9751..で約97.5%となります。

選択肢1. 78.4

この選択肢は誤りです。

選択肢2. 81.6

この選択肢は誤りです。

選択肢3. 97.5

この選択肢は正解です。

選択肢4. 98.4

この選択肢は誤りです。

選択肢5. 99.6

この選択肢は誤りです。

参考になった数6

02

全負荷効率ηは、Pn: 定格容量 Pi: 鉄損 Pc:銅損 力率cosΘとすると
 η = Pn cosΘ / ( Pn cosΘ + Pi + Pc) × 100
であらわされます。

負荷力率100%における全負荷効率が98%であることから、

0.98 = Pn / ( Pn + Pi + Pc) より、 (Pn + Pi + Pc) / Pn = 1 / 0.98
Pn + PI + Pc = Pn / 0.98
Pi + Pc = Pn / 0.98 - Pn = Pn( 1 / 0.98 - 1)

となります。

このPi + Pc を最初の全負荷効率の式に代入すると、
η = Pn cosΘ / (Pn × cosΘ + Pn( 1 / 0.98 - 1) = cosΘ / (cosΘ + 1 / 0.98 - 1)
cosΘ = 0.8 に代入すると

η ≒ 0.9751

となります。

選択肢1. 78.4

η ≒ 0.9751なので、不正解です。

選択肢2. 81.6

η ≒ 0.9751なので、不正解です。

選択肢3. 97.5

η ≒ 0.9751なので、 97.51[%]。

これが正解です。

選択肢4. 98.4

η ≒ 0.9751なので、不正解です。

選択肢5. 99.6

η ≒ 0.9751なので、不正解です。

参考になった数2

03

変圧器の効率と力率変動に関する計算問題です。

 

この問題では、変圧器の効率の公式を使います。

 

 

変圧器の効率

η=出力入力=m・Pncosθm・Pncosθ+Pi+m2PC

選択肢3. 97.5

◆鉄損と銅損の定格容量に対する比率を求めます

η=m・Pncosθm・Pncosθ+Pi+m2PC

0.98=1✕Pn✕11✕Pn✕1+Pi+12✕PC

0.98=Pn(Pn+Pi+PC)

 

0.98(Pn+Pi+PC)=Pn

0.98(Pi+PC)=Pn-0.98Pn 

0.98(Pi+PC)=0.02Pn 

Pi+PC=0.020.98Pn

≒0.02Pn

 

以上より、定格容量に対する鉄損と銅損の比は、

0.02となります。

 

 

◆力率cosθ=0.8、負荷率m=1の時の変圧器の効率を求めます

η=1✕Pn✕0.81✕Pn✕0.8+Pi+PC

=1✕Pn✕0.81✕Pn✕0.8+0.02

=0.80.8+0.02

=0.80.82

≒0.975

 

したがって、最も近い選択肢は

97.5[%]となります。

参考になった数0

操作の確認にはJavaScriptと対応ブラウザが必要です。

出題を開始しますか?