問題

第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和7年度(2025年)下期 問72(法規 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

次の文章は、「電気設備技術基準」に基づく感電、火災等の防止に関する記述である。

a) 低圧又は高圧の架空電線には、( ア )のおそれがないよう、使用電圧に応じた絶縁性能を有する絶縁電線又はケーブルを使用しなければならない。ただし、通常予見される使用形態を考慮し、( ア )のおそれがない場合は、この限りでない。
b) 移動電線を電気機械器具と接続する場合は、接続不良による( イ )のおそれがないように施設しなければならない。
c) 燃料電池発電設備が( ウ )である場合には、運転状態を表示する装置を施設しなければならない。
d) 常用電源の停電時に使用する非常用予備電源(需要場所に施設するものに限る。)は、( エ )に施設する電路であって常用電源側のものと電気的に接続しないように施設しなければならない。

上記の記述中の空白箇所( ア )~( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
  • ア:感電  イ:感電又は火災  ウ:一般用電気工作物  エ:需要場所以外の場所
  • ア:感電又は火災  イ:感電又は火災  ウ:自家用電気工作物  エ:需要場所
  • ア:感電  イ:火災  ウ:自家用電気工作物  エ:需要場所以外の場所
  • ア:感電又は火災  イ:火災  ウ:自家用電気工作物  エ:需要場所以外の場所
  • ア:感電  イ:火災  ウ:一般用電気工作物  エ:需要場所

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (1件)

01

電気設備技術基準における 感電・火災の防止と、非常用予備電源の施設方法の問題となります。

アは、感電です。架空電線は、人が触れて感電する危険を防ぐために絶縁電線又はケーブルを使用します。

イは、感電又は火災です。移動電線の接続不良は、感電だけでなく発熱による火災にもつながります。

ウは、一般用電気工作物です。燃料電池発電設備が一般用電気工作物に該当する場合、運転状態を表示する装置が必要です。

エは、需要場所以外の場所です。非常用予備電源は、常用電源側と電気的に接続しないようにします。

選択肢1. ア:感電  イ:感電又は火災  ウ:一般用電気工作物  エ:需要場所以外の場所

この選択肢が正答となります。

選択肢2. ア:感電又は火災  イ:感電又は火災  ウ:自家用電気工作物  エ:需要場所

ア:感電又は火災、ウ:自家用電気工作物、エ:需要場所が誤りです。

選択肢3. ア:感電  イ:火災  ウ:自家用電気工作物  エ:需要場所以外の場所

イ:火災、ウ:自家用電気工作物が誤りです。

選択肢5. ア:感電  イ:火災  ウ:一般用電気工作物  エ:需要場所

イ:火災、エ:需要場所が誤りです。

まとめ

第21条:架空電線は「感電」のおそれがないように施設する。

第56条第2項:移動電線の接続不良による「感電又は火災」を防止する。

第59条第2項:燃料電池発電設備が「一般用電気工作物」である場合、運転状態を表示する装置を施設する。

第61条:非常用予備電源は、常用電源側のものと電気的に接続しないよう、「需要場所以外の場所」に施設する電路を設ける。

参考になった数0