第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和7年度(2025年)下期
問70 (法規 問6)
問題文
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における、高圧屋側電線路を施設する場合の記述の一部である。高圧屋側電線路は、次により施設すること。
a) ( ア )場所に施設すること。
b) 電線は、( イ )であること。
c) ( イ )には、接触防護措置を施すこと。
d) ( イ )を造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、( イ )の支持点間の距離を( ウ )m(垂直に取り付ける場合は、( エ )m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
a) ( ア )場所に施設すること。
b) 電線は、( イ )であること。
c) ( イ )には、接触防護措置を施すこと。
d) ( イ )を造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、( イ )の支持点間の距離を( ウ )m(垂直に取り付ける場合は、( エ )m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和7年度(2025年)下期 問70(法規 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における、高圧屋側電線路を施設する場合の記述の一部である。高圧屋側電線路は、次により施設すること。
a) ( ア )場所に施設すること。
b) 電線は、( イ )であること。
c) ( イ )には、接触防護措置を施すこと。
d) ( イ )を造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、( イ )の支持点間の距離を( ウ )m(垂直に取り付ける場合は、( エ )m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
a) ( ア )場所に施設すること。
b) 電線は、( イ )であること。
c) ( イ )には、接触防護措置を施すこと。
d) ( イ )を造営材の側面又は下面に沿って取り付ける場合は、( イ )の支持点間の距離を( ウ )m(垂直に取り付ける場合は、( エ )m)以下とし、かつ、その被覆を損傷しないように取り付けること。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
- ア:点検できる隠蔽 イ:ケーブル ウ:1.5 エ:5
- ア:展開した イ:ケーブル ウ:2 エ:6
- ア:展開した イ:絶縁電線 ウ:2.5 エ:6
- ア:点検できる隠蔽 イ:絶縁電線 ウ:1.5 エ:4
- ア:展開した イ:ケーブル ウ:2 エ:10
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (2件)
01
「電気設備技術基準の解釈」第111条の高圧屋側電線路の施設基準について問われています。
アは、展開したです。展開したとは、電気設備が壁や天井などに隠されず、外から見える状態の場所のことです。
イは、ケーブルです。
高圧では、絶縁が損なわれた場合に感電や火災などの重大な事故につながるおそれがあります。
そのため、電気設備技術基準の解釈では、高圧屋側電線路の電線はケーブルとすることが求められています。
絶縁電線は導体を絶縁物で覆っていますが、それだけでは高圧屋側電線路に必要な施設条件を満たしません。
ウは、2mです。
エは、6mです。
ア:点検できる隠蔽、ウ:1.5、エ:5が誤りです。
この選択肢が正答となります。
イ:絶縁電線、ウ:2.5が誤りです。
ア:点検できる隠蔽、イ:絶縁電線、ウ:1.5、エ:4が誤りです。
横・下面は2、垂直は6で覚えましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
02
電気設備技術基準の解釈第111条に関する穴埋め問題です。
ア:展開した
電気設備技術基準の解釈第111条2項1号より、
高圧屋側電線路は危険性が高いため、
点検や維持管理が容易な「展開した場所」にしか施設できません。
イ:ケーブル
電気設備技術基準の解釈第111条2項3号より、
高圧屋側電線路に使用できる電線は「ケーブル」に限られます。
ウ:2
電気設備技術基準の解釈第111条2項5号より、
ケーブルを造営材の側面または
下面に沿って取り付ける場合の支持点間距離は「2m以下」です。
エ:6
電気設備技術基準の解釈第111条2項5号より、
垂直に取り付ける場合は、たるみにくいため「6m以下」まで緩和されます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問69)へ
令和7年度(2025年)下期 問題一覧
次の問題(問71)へ