定格容量50kV・Aの単相変圧器がある。この変圧器を定格電圧、力率100%、全負荷の3/4の負荷で運転したとき、鉄損と銅損が等しくなり、そのときの効率は98.2%であった。この変圧器について、次の問いに答えよ。
ただし、鉄損と銅損以外の損失は無視できるものとする。
この変圧器の鉄損[W]の値として、最も近いものを次のうちから一つ選べ。
ただし、鉄損と銅損以外の損失は無視できるものとする。
この変圧器の鉄損[W]の値として、最も近いものを次のうちから一つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和7年度(2025年)下期 問57(機械 問15(a)) (訂正依頼・報告はこちら)
定格容量50kV・Aの単相変圧器がある。この変圧器を定格電圧、力率100%、全負荷の3/4の負荷で運転したとき、鉄損と銅損が等しくなり、そのときの効率は98.2%であった。この変圧器について、次の問いに答えよ。
ただし、鉄損と銅損以外の損失は無視できるものとする。
この変圧器の鉄損[W]の値として、最も近いものを次のうちから一つ選べ。
ただし、鉄損と銅損以外の損失は無視できるものとする。
この変圧器の鉄損[W]の値として、最も近いものを次のうちから一つ選べ。
- 536
- 472
- 425
- 382
- 344
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (1件)
01
回答項目と題意より与えられている条件について整理します。
回答項目
変圧器の鉄損[W]の値
与えられている条件
単相変圧器の定格容量:50kV・A
定格電圧、力率100%、全負荷の3/4の負荷で運転時、鉄損=銅損
上記運転時、変圧器の効率:98.2%
鉄損と銅損以外の損失は無視
___________________________________________________________________
まず、負荷時の出力Poutを求めます。
定格容量Pは50kV・A、力率は100%、負荷率は3/4なので、
Pout=50×34=37.5kW
次に、鉄損Pi、銅損Pcとしたとき、効率との関係式を考える。
変圧器の効率ηは、次式で表される。
η=PoutPout+Pi+Pc
今回、効率が98.2%の時に鉄損Pi=銅損Pcとなることから、上記式は、
η=PoutPout+2Pi
で表される。これを、Piで整理すると、
η(Pout+2Pi)=Pout
2ηPi=(1-η)Pout
Pi=(1-η)2ηPout
となる。
これより、鉄損Piは
Pi[W]=1-0.9822×0.982×37.5×1000≒344W・・・答え
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢が正答となります。
鉄損と銅損の違い
鉄損:変圧器の鉄心で発生する損失
原因:ヒステリシス損・渦電流損
主に電圧と周波数で決まり、定格電圧・周波数が一定なら、負荷が変わってもほぼ一定である。
銅損:巻線に電流が流れることで発生する損失
原因:巻線の電気抵抗によるジュール熱
Pc=I2Rの関係があり、負荷電流の2乗に比例する。
鉄損と銅損が等しくなるとき、変圧器の効率が最大となる。