第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和7年度(2025年)下期
問32 (電力 問10)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和7年度(2025年)下期 問32(電力 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

地中ケーブルの布設方法には、大別して直接埋設式、管路式、暗きょ式などがある。これらに関する記述として、誤っているものを次のうちから一つ選べ。
  • 工事費が安く、工事期間が短い布設方法は、一般に直接埋設式、管路式、暗きょ式の順である。
  • 直接埋設式では、管路あるいは暗きょといった構造物を伴わないが、地中送電線路内での事故発生に対する事故復旧は一般に管路式、暗きょ式と比較して時間を要する。
  • 直接埋設式での電力ケーブルの外傷被害等を受けるリスクは、一般に管路式や暗きょ式と比べて高い。
  • 暗きょ式、管路式は、直接埋設式と比べると、将来の電力ケーブル増設が容易である。
  • 管路式では、一般に直接埋設式、暗きょ式と比較して熱放散が良いため、電力ケーブルの多条数布設に対して送電容量の制約を受けにくい。

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (2件)

01

地中ケーブルの布設方法に関する記述で誤っているものを選択する問題です。

選択肢1. 工事費が安く、工事期間が短い布設方法は、一般に直接埋設式、管路式、暗きょ式の順である。

問題文の通りです。

選択肢2. 直接埋設式では、管路あるいは暗きょといった構造物を伴わないが、地中送電線路内での事故発生に対する事故復旧は一般に管路式、暗きょ式と比較して時間を要する。

問題文の通りです。

選択肢3. 直接埋設式での電力ケーブルの外傷被害等を受けるリスクは、一般に管路式や暗きょ式と比べて高い。

問題文の通りです。

選択肢4. 暗きょ式、管路式は、直接埋設式と比べると、将来の電力ケーブル増設が容易である。

問題文の通りです。

選択肢5. 管路式では、一般に直接埋設式、暗きょ式と比較して熱放散が良いため、電力ケーブルの多条数布設に対して送電容量の制約を受けにくい。

管路式は管の中にケーブルを通すため空気がこもりやすくなっています。

そのため、直接埋設式や暗きょ式に比べて熱放散が悪くなります。

 

熱放散が悪いと許容電流が制限されやすくなるため、

多条敷設時には送電容量の制約を受けやすくなってしまいます。

 

 

参考になった数1

02

主な地中ケーブルの布設方法は以下の3つとなります。

 

①【直接埋設式】

・コンクリートトラフなどの防護物内にケーブルを埋設する工法で、他の工法と比べると工事期間が短い上、工事費を安く抑えることが出来ますが外傷を受けやすく事故時の修繕復旧には時間を要し、保守点検や増設は難しいという短所があります。

 

②【管路式】

・電線管を引き受けるためのコンクリート製のマンホールを適当な間隔で設け、そのコンクリートに穴を削孔し接続させてケーブルを引き入れる工法で、比較的外傷を受けにくく、中継マンホールを設置しているため保守点検や増設、引替えが容易ですが直接埋設式と比べて工期が長い上、工事費が高くなります。またケーブルが管路で密閉されてるため熱放散が悪く、条数が増えると熱の影響で許容電流が小さくなり送電容量にも影響を与えてしまうという短所があります。

 

③【暗きょ式】

・コンクリート製の暗きょ内に支持金具などでケーブルを支持する工法で、電気以外の通信線、ガス管、上下水道管などを一緒に敷設する共同溝が主流となっています。他の二つの方式と比べると保守点検や増設、引替えが容易で、暗きょ内のスペースは広く、換気設備も設けられるので熱放散が良く、許容電流も安定して保つことができますが、他の二つと比べて工事費が非常に高く、工期が長いという短所があります。

 

以上を踏まえて誤っている記述を選択しましょう。

選択肢1. 工事費が安く、工事期間が短い布設方法は、一般に直接埋設式、管路式、暗きょ式の順である。

冒頭でも述べているように工事費が安い順は直接埋設式、管路式、暗きょ式の順となりますのでこちらは正しいです。

選択肢2. 直接埋設式では、管路あるいは暗きょといった構造物を伴わないが、地中送電線路内での事故発生に対する事故復旧は一般に管路式、暗きょ式と比較して時間を要する。

冒頭でも述べているように直接埋設式では事故復旧に時間を要しますのでこちらは正しいです。

選択肢3. 直接埋設式での電力ケーブルの外傷被害等を受けるリスクは、一般に管路式や暗きょ式と比べて高い。

冒頭でも述べているように直接埋設式では外傷を受けやすいと言えるのでこちらは正しいです。

選択肢4. 暗きょ式、管路式は、直接埋設式と比べると、将来の電力ケーブル増設が容易である。

冒頭でも述べているように暗きょ式、管路式は、直接埋設式と比べると、将来の電力ケーブル増設が容易ですのでこちらは正しいです。

選択肢5. 管路式では、一般に直接埋設式、暗きょ式と比較して熱放散が良いため、電力ケーブルの多条数布設に対して送電容量の制約を受けにくい。

管路式は熱放散が悪く、許容電流が悪くなり恐れがありますので、この記述は誤りとなります。

参考になった数0