第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和7年度(2025年)下期
問28 (電力 問6)
問題文
避雷器は、雷又は回路の開閉などに起因する過電圧の( ア )がある値を超えた場合、放電により過電圧を抑制して、電気施設の絶縁を保護する装置である。特性要素としては( イ )が広く用いられ、その( ウ )の抵抗特性により、過電圧に伴う電流のみを大地に放電させ、放電後は( エ )を遮断することができる。発変電所用避雷器では、( イ )の優れた電圧-電流特性を利用し、放電耐量が大きく、放電遅れのない( オ )避雷器が主に使用されている。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( オ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和7年度(2025年)下期 問28(電力 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
避雷器は、雷又は回路の開閉などに起因する過電圧の( ア )がある値を超えた場合、放電により過電圧を抑制して、電気施設の絶縁を保護する装置である。特性要素としては( イ )が広く用いられ、その( ウ )の抵抗特性により、過電圧に伴う電流のみを大地に放電させ、放電後は( エ )を遮断することができる。発変電所用避雷器では、( イ )の優れた電圧-電流特性を利用し、放電耐量が大きく、放電遅れのない( オ )避雷器が主に使用されている。
上記の記述中の空白箇所( ア )~( オ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
- ア:波高値 イ:ZnO ウ:非線形 エ:続流 オ:ギャップレス
- ア:波頭長 イ:ZnO ウ:非線形 エ:制限電圧 オ:ギャップレス
- ア:波高値 イ:SF6 ウ:線形 エ:制限電圧 オ:直列ギャップ付き
- ア:波高値 イ:ZnO ウ:線形 エ:続流 オ:直列ギャップ付き
- ア:波頭長 イ:SF6 ウ:非線形 エ:続流 オ:直列ギャップ付き
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説
前の問題(問27)へ
令和7年度(2025年)下期 問題一覧
次の問題(問29)へ