第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和7年度(2025年)上期
問68 (法規 問4)
問題文
高圧用又は特別高圧用の開閉器、遮断器又は避雷器その他これらに類する器具(以下「開閉器等」という。)であって、動作時にアークを生じるものは、次のいずれかにより施設すること。
a) 耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより、木製の壁又は天井その他の( ア )から隔離すること。
b) 木製の壁又は天井その他の( ア )との離隔距離を、下表に規定する値以上とすること。
上記の記述中の空白箇所に当てはまる組合せとして、正しいものを次の選択肢のうちから一つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和7年度(2025年)上期 問68(法規 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
高圧用又は特別高圧用の開閉器、遮断器又は避雷器その他これらに類する器具(以下「開閉器等」という。)であって、動作時にアークを生じるものは、次のいずれかにより施設すること。
a) 耐火性のものでアークを生じる部分を囲むことにより、木製の壁又は天井その他の( ア )から隔離すること。
b) 木製の壁又は天井その他の( ア )との離隔距離を、下表に規定する値以上とすること。
上記の記述中の空白箇所に当てはまる組合せとして、正しいものを次の選択肢のうちから一つ選べ。
- ア:可燃性のもの イ:0.5 ウ:1
- ア:造営物 イ:0.5 ウ:1
- ア:可燃性のもの イ:1 ウ:2
- ア:造営物 イ:1 ウ:2
- ア:造営物 イ:2 ウ:3
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
電気設備技術基準の解釈 第23条2項より、
「木製の壁又は天井その他の可燃性のものとの離隔距離を、23-1表に規定する値以上とすること。」
と記載されています。
また、
高圧では1m、
35,000V以下の特別高圧は2m(制限時には1m)、
35,000V超過は2mの離隔距離
をとることが記載されています。
よって、「ア:可燃性のもの イ:1 ウ:2」が正しい選択肢です。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は正解です。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
前の問題(問67)へ
令和7年度(2025年)上期 問題一覧
次の問題(問69)へ