問題文
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における再閉路時の事故防止に関する記述である。
高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は、再閉路時の事故防止のために、分散型電源を連系する変電所の引出口に( ア )を施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
a) 逆潮流がない場合であって、電力系統との連系に係る保護リレー、計器用変流器、計器用変圧器、遮断器及び制御用電源配線が、相互予備となるように2系列化されているとき。ただし、次のいずれかにより簡素化を図ることができる。
① 2系列の保護リレーのうちの1系列は、( イ )(2相に設置するものに限る。)のみとすることができる。
② 計器用変流器は、( イ )を計器用変流器の末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる。
③ 計器用変圧器は、不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる。
b) 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合であって、次のいずれかに適合するとき
① 分散型電源を連系している配電用変電所の遮断器が発する遮断信号を、電力保安通信線又は電気通信事業者の専用回線で伝送し、分散型電源を解列することのできる転送遮断装置及び能動的方式の( ウ )を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
② 2方式以上の( ウ )(能動的方式を1方式以上含むもの。)を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
③ 能動的方式の( ウ )及び整定値が分散型電源の運転中における配電線の最低負荷より小さい( エ )を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
④ 分散型電源設置者が専用線で連系する場合であって、連系している系統の自動再閉路を実施しないとき
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和6年度(2024年)下期 問71(法規 問7) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」における再閉路時の事故防止に関する記述である。
高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場合を除く。)は、再閉路時の事故防止のために、分散型電源を連系する変電所の引出口に( ア )を施設すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
a) 逆潮流がない場合であって、電力系統との連系に係る保護リレー、計器用変流器、計器用変圧器、遮断器及び制御用電源配線が、相互予備となるように2系列化されているとき。ただし、次のいずれかにより簡素化を図ることができる。
① 2系列の保護リレーのうちの1系列は、( イ )(2相に設置するものに限る。)のみとすることができる。
② 計器用変流器は、( イ )を計器用変流器の末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる。
③ 計器用変圧器は、不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる。
b) 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合であって、次のいずれかに適合するとき
① 分散型電源を連系している配電用変電所の遮断器が発する遮断信号を、電力保安通信線又は電気通信事業者の専用回線で伝送し、分散型電源を解列することのできる転送遮断装置及び能動的方式の( ウ )を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
② 2方式以上の( ウ )(能動的方式を1方式以上含むもの。)を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
③ 能動的方式の( ウ )及び整定値が分散型電源の運転中における配電線の最低負荷より小さい( エ )を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
④ 分散型電源設置者が専用線で連系する場合であって、連系している系統の自動再閉路を実施しないとき
上記の記述中の空白箇所(ア)~(エ)に当てはまる組合せとして、正しいものを次のうちから一つ選べ。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- ア:不足電力リレー イ:周波数低下リレー ウ:単独運転検出装置 エ:不足電力リレー
- ア:不足電力リレー イ:不足電力リレー ウ:線路無電圧確認装置 エ:逆電力リレー
- ア:線路無電圧確認装置 イ:不足電力リレー ウ:単独運転検出装置 エ:逆電力リレー
- ア:線路無電圧確認装置 イ:周波数低下リレー ウ:単独運転検出装置 エ:不足電力リレー
- ア:不足電力リレー イ:周波数低下リレー ウ:線路無電圧確認装置 エ:逆電力リレー
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
再閉路時の事故防止に関する穴埋め問題です。
電気設備の技術基準の解釈第224条より、
(ア)線路無電圧確認装置
(イ)不足電力リレー
(ウ)単独運転検出装置
(エ)逆電力リレー
となります。
電気設備の技術基準の解釈第224条に下記の記述があります。
(以下、電気設備の技術基準の解釈より抜粋)
高圧又は特別高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合(スポットネットワーク受電方式で連系する場 合を除く。)は、再閉路時の事故防止のために、分散型電源を連系する変電所の引出口に線路無電圧確認装置を 施設すること。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
一 逆潮流がない場合であって、電力系統との連系に係る保護リレー、計器用変流器、計器用変圧器、遮断器及 び制御用電源配線が、相互予備となるように2系列化されているとき。ただし、次のいずれかにより簡素化を図 ることができる。
イ 2系列の保護リレーのうちの1系列は、不足電力リレー(2相に設置するものに限る。)のみとすることがで きる。
ロ 計器用変流器は、不足電力リレーを計器用変流器の末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる。
ハ 計器用変圧器は、不足電圧リレーを計器用変圧器の末端に配置する場合、1系列目と2系列目を兼用できる。
二 高圧の電力系統に分散型電源を連系する場合であって、次のいずれかに適合するとき
イ 分散型電源を連系している配電用変電所の遮断器が発する遮断信号を、電力保安通信線又は電気通信事業 者の専用回線で伝送し、分散型電源を解列することのできる転送遮断装置及び能動的方式の単独運転検出装置を設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
ロ 2方式以上の単独運転検出装置(能動的方式を1方式以上含むもの。)を設置し、かつ、それぞれが別の遮 断器により連系を遮断できること。
ハ 能動的方式の単独運転検出装置及び整定値が分散型電源の運転中における配電線の最低負荷より小さい逆電力リレーを設置し、かつ、それぞれが別の遮断器により連系を遮断できること。
ニ 分散型電源設置者が専用線で連系する場合であって、連系している系統の自動再閉路を実施しないとき。
参考になった数23
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
分散型電源における最閉路時の事故防止に関する穴埋め問題です。
(ア)線路無電圧確認装置
電気設備の技術基準の解釈第224条第1項より
(イ)不足電力リレー
電気設備の技術基準の解釈第224条第1項第1号のイ・ロより
(ウ)単独運転検出装置
電気設備の技術基準の解釈第224条第1項第2号のイ・ロ・ハより
(エ)逆電力リレー
電気設備の技術基準の解釈第224条第1項第2号のハより
参考になった数4
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
「電気設備技術基準の解釈」における再閉路時の事故防止に関する問題です。
誤りです。
誤りです。
正しいです。
電気設備の技術基準の解釈第224条に記載があり、分散型電源を連系する変電所に関する要件となります。
誤りです。
誤りです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問70)へ
令和6年度(2024年)下期 問題一覧
次の問題(問72)へ