負荷が急変して、系統周波数が0.2Hz低下したとき、タービン発電機と水車発電機の出力[MW]の組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
ただし、このガバナフリー運転におけるガバナ特性は直線とし、次式で表される速度調定率に従うものとする。
また、この系統内で周波数調整を行っている発電機はこの2台のみとする。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和5年度(2023年)下期 問24(電力 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
負荷が急変して、系統周波数が0.2Hz低下したとき、タービン発電機と水車発電機の出力[MW]の組合せとして、正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
ただし、このガバナフリー運転におけるガバナ特性は直線とし、次式で表される速度調定率に従うものとする。
また、この系統内で周波数調整を行っている発電機はこの2台のみとする。
- タービン発電機:720MW 水車発電機:140MW
- タービン発電機:733MW 水車発電機:147MW
- タービン発電機:867MW 水車発電機:213MW
- タービン発電機:880MW 水車発電機:220MW
- タービン発電機:933MW 水車発電機:204MW
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
速度調定率が異なる発電機の負荷変化時における出力の変化を計算し、正しい組み合わせを選択する問題です。
計算に必要な値と量記号は以下の通りです。
◆タービン発電機
定格出力Pn:1000[MW]
速度調定率:5[%]
初期出力(80%で出力)P1:Pn✕0.8=1000✕0.8=800[MW]
◆水車発電機
定格出力Pn:300[MW]
速度調定率:3[%]
初期出力(60%で出力)P1:Pn✕0.6=300✕0.6=180[MW]
◆共通している値
定格周波数fn:50[Hz]
系統周波数の変化量Δf:0.2[Hz]低下→−0.2[Hz]
計算をする前に、問題文で与えられている速度調定率の公式を変形しておきます。
問題文では速度調定率の分子部分を回転数として与えられていますが、この問題には回転数が記載されていません。
そこで、回転数と周波数は比例関係にあるという関係を利用して、以下の式に置き換えておきます。
また、(f2−f1)は周波数の変化量を表しているのでΔfとします。
速度調定率={(Δf/fn)/((P1−P2)/Pn)}✕100 …①
◆タービン発電機の系統周波数変化後の出力を求めます
①に値を代入して求めます。
速度調定率={(Δf/fn)/((P1−P2)/Pn)}✕100
5={(-0.2/50)/((800−P2)/1000)}✕100
5={(-0.2✕20)/(800−P2)}✕100 ※右辺の分母分子に1000を掛ける
5={(0.2✕20)/(P2−800)}✕100 ※右辺の分母分子に−1を掛ける
5=400/(P2−800)
(P2−800)=400/5
P2=80+800
=880[MW]
◆水車発電機の系統周波数変化後の出力を求めます
①に値を代入して求めます。
速度調定率={(Δf/fn)/((P1−P2)/Pn)}✕100
3={(-0.2/50)/((180−P2)/300)}✕100
3={(-0.2✕6)/(180−P2)}✕100 ※右辺の分母分子に300を掛ける
3={(0.2✕6)/(P2−180)}✕100 ※右辺の分母分子に−1を掛ける
3=120/(P2−180)
(P2−180)=120/3
P2=40+180
=220[MW]
したがって、
タービン発電機出力:880[MW]
水車発電機出力:220[MW]
の組み合わせが正しい組み合わせとなります。
式移行で間違いが起こりやすい問題です。
手間ではありますが、1つずつ確実に進めることが一番の近道になります。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
02
この問題を解くポイントは、速度調定率の公式を正しく適用することです。
それでは問題を見ていきましょう。
この問題では、速度調定率の公式を用いて、負荷が変化した際のタービン発電機と水車発電機の出力を求めます。
問題文には「系統周波数が0.2Hz低下」とあるため、回転速度の低下割合を考慮します。
回転速度と周波数は比例関係にあるため、
(回転速度の比)=(周波数の比) と考えます。
1.タービン発電機の定格出力は Pₙ=1000MW、
初期出力は P₁=1000×0.80=800MW です。
また、速度調定率は5%=0.05なので、
速度調定率の式に代入します。
(速度調定率)タービン発電機
(50−0.2−50)÷50=(1000×0.80−P₂)÷1000×100
計算を進めると、 5÷100=−4÷(800−P₂)
P₂=880MW
水車発電機の定格出力は Pₙ=300MW、
初期出力は P₁=300×0.60=180MWです。
また、速度調定率は 3%=0.03なので、
同じように計算を進めます。
(速度調定率)水車発電機
(50−0.2−50)÷50=(300×0.60−P₂')÷300×100
計算を進めると、 3÷100=−1.2÷(180−P₂')
P₂'=220MW
正解はタービン発電機:880MW、水車発電機:220MWとなります。
・速度調定率の公式を用いて、負荷変動時の出力を計算しました。
・タービン発電機と水車発電機の速度調定率が異なるため、それぞれ個別に計算が必要です。
・周波数と回転速度は比例関係にあるため、周波数の変化をそのまま回転速度の変化として適用できます。
一言知識「ガバナフリー運転とは?」
発電機の回転速度を一定に保つため、負荷変動に応じて発電出力を自動調整する運転方式です。
特に周波数制御の観点で重要な役割を果たします。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
03
水力発電において用いられる調速機(ガバナ)は水車の回転速度を一定にするための装置で、急激な回転速度の上昇を未然に防ぐ装置とも言えます。回転速度が上昇してしまうと周波数も上昇し、電圧が変動してしまうのでそれらを防ぐ役割があります。この調速機(ガバナ)を用いて周波数を一定に保つ運転をガバナフリー運転と言い、この問題はそのガバナフリー運転における速度調定率の計算問題となります。
【タービン発電機】
問題文より定格出力1000MW、速度調定率5%、80%出力とあるので問題文中で与えられている速度調定率に代入します。なお回転速度は周波数に比例するので、そのまま回転速度nに置き換えます。
・Pn=1000[MW]
・P1=定格出力1000×0.8=800[MW]
・P2=変化後の出力(※今回求める値)
・fn=50[Hz]
・f1=50[Hz](出力P1=定格出力)
・f2=50-0.2=49.8[Hz](系統周波数が0.2Hz低下したとき周波数)
上記の値を速度調定率の式に代入します。
・5={(49.8-50/50)/(800-P2/1000)}×100‥①
周波数fの式だけ抜粋して求めます。
・f=49.8-50/50=-0.2/50=-0.004
上記で求めた値にパーセンテージの100を掛けます。
・-0.004×100=-0.4
さらに定格出力1000MWを-0.4に掛けます。
・-0.4×1000=-400
これらの数値を①式に代入します。
・5=-400/800-P2‥①´
①´式からP2を求めます。
・5(800-P2)=-400
・4000-P2=-400
・-5P2=-400-4000=-4400
・P2=-4400/-5=880[MW]
【水車発電機】
問題文より定格出力300MW、速度調定率3%、60%出力とあるので問題文中で与えられている速度調定率に代入します。なお回転速度は周波数に比例するので、そのまま回転速度nに置き換えます。
・Pn=300[MW]
・P1=定格出力300×0.6=180[MW]
・P2=変化後の出力(※今回求める値)
・fn=50[Hz]
・f1=50[Hz](出力P1=定格出力)
・f2=50-0.2=49.8[Hz](系統周波数が0.2Hz低下したとき周波数)
上記の値を速度調定率の式に代入します。
・3={(49.8-50/50)/(180-P2/300)}×100‥①
周波数fの式だけ抜粋して求めます。
・f=49.8-50/50=-0.2/50=-0.004
上記で求めた値にパーセンテージの100を掛けます。
・-0.004×100=-0.4
さらに定格出力300MWを-1.2に掛けます。
・-0.4×300=-120
これらの数値を①式に代入します。
・3=-120/180-P2‥①´
①´式からP2を求めます。
・3(180-P2)=-120
・540-3P2=-120
・-3P2=-120-540=-660
・P2=-660/-3=220[MW]
この問題は水力発電の速度調定率に関する問題でしたが、数学の方程式を解く力が必要となります。特に分数同士なので、ある意味解き方のセンスを問われているとも言えますので日常の学習から力を磨いて頂けたら幸いです。