第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和4年度(2022年)下期
問44 (機械 問2)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和4年度(2022年)下期 問44(機械 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

三相誘導電動機が滑り2.5%で運転している。このとき、電動機の二次銅損が188Wであるとすると、電動機の軸出力[kW]の値として、最も近いものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。ただし、機械損は0.2kWとし、負荷に無関係に一定とする。
  • 7.1
  • 7.3
  • 7.5
  • 8
  • 8.5

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

三相誘導電動機の軸出力の導出に関する計算問題です。

問題を解くための知識として、

三相誘導電動機の損失の関係などを式に表しています。

●一次側から軸出力までの損失の関係

  P1 = PC1 + Pi + P2

  P2 = PC2 + Pn

  Pn = Pm + P0 ……①

 一次入力:P1

 一次銅損:PC1

 鉄損:Pi

 二次入力:P2

 二次銅損:PC2

 機械的出力:Pn

 機械損:Pm

 軸出力:P0

●二次銅損PC2

滑りをSとすると、二次銅損PC2

 PC2 = S×P2 ……②

●二次側の入力と損失と出力の関係

 P2:PC2:Pn = 1:S:(1 − S) ……③

 ※右辺は、①と②の式を変形・代入して整理しています。

選択肢1. 7.1

◆③のうち、PC2とPnに関係する部分を用いて、機械的出力Pnを求めます。

 PC2:Pn = S:(1 − S)

 SPn = PC2(1 − S)

 Pn = PC2(1 − S)/S

与えられている値を代入しします。

 Pn = PC2(1 − S)/S

  = 188(1 − 0.025)/0.025

  = 7332[W]

  ≒ 7.3[kW]

◆①を変形し、値を代入して軸出力を求めます。

 P0 = Pn − Pm

  = 7.3 − 0.2

  = 7.1[kW]

参考になった数10

02

三相誘導電動機の二次入力P2、二次銅損PC2、機械的出力Pと滑りSの関係性は以下のようになります。

 

・二次入力P2:二次銅損PC2:機械的出力P=1:S:(1-S)‥①

 

上記①式より機械的出力Pを求めていきます。

・機械的出力P=188×(1-0.025)/0.025=7332[W]≒7.3[kW]‥②

 

この問題で求める値は軸出力となっています。

上記②式で求めた機械的出力Pは機械損を含んでいます。

なので②式から機械損0.2kWを引いた値が軸出力となります。

 

・軸出力[kW]= (7.3 − 0.2)×103=7.1×1037.1[kW]

選択肢1. 7.1

適切です。

選択肢2. 7.3

こちらの数値は機械的出力になります。

まとめ

この問題のポイントは軸出力と機械的出力の関係性を理解しているかです。

選択肢の中に機械的出力の数値もあるので間違えないよう、公式と特性を合わせて覚えるようにしましょう。

参考になった数4

03

三相誘導電動機の軸出力の導出に関する計算問題です。


 

選択肢1. 7.1

三相誘導電動機の滑りと二次銅損から、軸出力(kW)を求めます。

 

【与えられた条件】

・滑り:2.5%(=0.025)

・二次銅損:188 W

・機械損:0.2 kW(=200 W)

 

【ステップ①:回転子入力を求めます】

誘導電動機では、回転子入力のうち滑り分が二次銅損になります。

 したがって、

回転子入力 = 二次銅損 ÷ 滑り = 188×(1-0.025)/0.025=7332[W]≒7.3[kW]

 

【ステップ②:軸出力を求めます】

軸出力 = 回転子入力 − 機械損 = 7.3 − 0.2 = 7.1kW

参考になった数0