第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
令和2年度(2020年)
問30 (電力 問30)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第三種電気主任技術者(電験三種)試験 令和2年度(2020年) 問30(電力 問30) (訂正依頼・報告はこちら)

定格容量20MV・A、一次側定格電圧77kV、二次側定格電圧6.6kV、百分率インピーダンス10.6%(基準容量20MV・A)の三相変圧器がある。三相変圧器の一次側は77kVの電源に接続され、二次側は負荷のみが接続されている。三相変圧器の一次側から見た電源の百分率インピーダンスは、1.1%(基準容量20MV・A)である。抵抗分及びその他の定数は無視する。三相変圧器の二次側に設置する遮断器の定格遮断電流の値[kA]として、最も近いものを次の選択肢の中から一つ選べ。
  • 1.5
  • 2.6
  • 6
  • 20
  • 260

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

考え方として、定格遮断電流とは遮断可能な最大の電流であり、

三相短絡が発生した際の三相短絡電流を許容する必要があります。

よって、三相短絡電流の値を求めます。

まず、%Zを扱う問題においては、

それぞれの基準容量が一致しているかどうか確認が必要です。

今回の問題では全て20MVAで一致していますので、

基準容量は既に統一されています。

ここで、遮断器から電源までの%Zを考えると、

問題文より、変圧器の1次側から電源まで %ZP = 1.1% であり、

変圧器の%ZTは10.6%と与えられています。

基準容量が同じであるので、

電源から遮断器までの%Zはそれぞれの和として扱う事が出来ます。

 %Z = %ZP + %ZT

    = 1.1% + 10.6%

   = 11.7%

%Zは短絡比(IS/IB)の逆数であることを利用するためには、

基準電流IBが必要です。

変圧器2次側における基準電流IBは基準容量20MVAと、

2次側定格電圧6.6kVから求めることができます。

 IB = ( 20 x 106 ) / ( √3 x 6600 ) = 1749.5 A

(定格電圧は基本的に線電圧であり、

 相電圧ではないことに注意してください。)

以上より、

%Zは短絡比(IS/IB)の逆数であることを利用すると、

 IS = (100/%Z) × IB = (100/11.7) × 1749.5

  = 14953 A

  ≒ 15 kA

三相短絡電流が求まりましたので、

定格遮断電流はこれを超える数値である必要があります。

ここで、問題の選択肢を確認し、

15kAに近く、15kAを超えるものを選びます。

よって、[4]の 20 kA が正解です。

参考になった数17

02

正解は4です。

三相変圧器の2次電流は
 In = P / √3 × E
  = 20 × 106 / (√3×6600)
  ≒ 1750 [A]

パーセントインピーダンスは、回路に定格電流 In [A] が流れているときは、インピーダンス Z [Ω] で起こる電圧降下 InZ と定格電圧 En [V] の比を百分率 [%]で表したものです。
 %Z = In × 100 / En [%] ・・・①

短絡電流 Is は、定格相電圧 En [V] を短絡点から見た系統の合成インピーダンス Z [Ω] としたときに、下記の式が成立します。

 En=IsZ  ・・・②

①に②を代入します。

 %Z = In × 100 / Is [%]  〔 In:定格電流[A] Is:短絡電流[A] 〕

短絡電流 Is は
1.1 + 10.6 = 1750 × 100 / Is
Is = 1750 × 100 / 11.7
 ≓ 14957 [A]

短絡電流より大きい定格遮断電流のものを選定しなければならないので、直近上位の 20.0 [kA] となります。

よって、4 の 20.0[kA] が正解となります。

参考になった数5

03

三相変圧器の二次側に設置する遮断器の定格遮断電流の値[kA]を求める問題です。

遮断器の負荷側で短絡事故が発生した場合、その時に発生する短絡電流を遮断する事が必須となります。そのため設計時には遮断器負荷側の短絡電流を計算した上で、その値よりも大きい定格遮断電流を選定する必要があります。

 

まずは与えられている条件から二次側定格電流I2[A]を求めます。

・I2=S/√3V2=20×106/√3×6.6×103=20000×103/11.432×103≒1749.5[A]

 

続いて以下の公式を用いて三相短絡電流IS[A]を求めていきます。

・IS=100/%Z×I2[A]‥①

 

まずは系統全体の百分率インピーダンス%Zを求めます。

・三相変圧器の百分率インピーダンス10.6%(基準容量20MV・A)

・一次側から見た電源の百分率インピーダンスは、1.1%(基準容量20MV・A)

以上の問題文の条件から求められる百分率インピーダンス%Zは次のようになります。

・%Z=10.6+1.1=11.7[%]

※基準容量がどちらも20MV・Aなので単純にたし算となります。

 

公式①を用いて三相短絡電流IS[A]を求めます。

・IS=(100/11.7)×1749.5≒14953[A]≒15[kA]

 

上記の結果より定格遮断電流は15[kA]以上あればよいので、選択の中で最も近い値は20[kA]となります。

 

 

選択肢4. 20

こちらが適切な解答となります。

まとめ

百分率インピーダンスの問題は電力科目では必須となりますので、過去の類似問題をより多く問いて慣れておくことをおすすめいたします。

参考になった数0