第三種電気主任技術者(電験三種) 過去問
平成30年度(2018年)
問70 (法規 問70)
問題文
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく発電所等への取扱者以外の者の立入の防止に関する記述である。
高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下、「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所は、次により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし、土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。
a さく、へい等を設けること。
b 特別高圧の機械器具等を施設する場合は、上記aのさく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は、表に規定する値以上とすること。
c 出入口に立入りを( ウ )する旨を表示すること。
d 出入口に( エ )装置を施設して( エ )する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。
上記の記述中の空白箇所( ア )、( イ )、( ウ )及び( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下、「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所は、次により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし、土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。
a さく、へい等を設けること。
b 特別高圧の機械器具等を施設する場合は、上記aのさく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は、表に規定する値以上とすること。
c 出入口に立入りを( ウ )する旨を表示すること。
d 出入口に( エ )装置を施設して( エ )する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。
上記の記述中の空白箇所( ア )、( イ )、( ウ )及び( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
反映中…
第三種電気主任技術者(電験三種)試験 平成30年度(2018年) 問70(法規 問70) (訂正依頼・報告はこちら) (新しいタブで開く)
次の文章は、「電気設備技術基準の解釈」に基づく発電所等への取扱者以外の者の立入の防止に関する記述である。
高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下、「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所は、次により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし、土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。
a さく、へい等を設けること。
b 特別高圧の機械器具等を施設する場合は、上記aのさく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は、表に規定する値以上とすること。
c 出入口に立入りを( ウ )する旨を表示すること。
d 出入口に( エ )装置を施設して( エ )する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。
上記の記述中の空白箇所( ア )、( イ )、( ウ )及び( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
高圧又は特別高圧の機械器具及び母線等(以下、「機械器具等」という。)を屋外に施設する発電所又は変電所、開閉所若しくはこれらに準ずる場所は、次により構内に取扱者以外の者が立ち入らないような措置を講じること。ただし、土地の状況により人が立ち入るおそれがない箇所については、この限りでない。
a さく、へい等を設けること。
b 特別高圧の機械器具等を施設する場合は、上記aのさく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は、表に規定する値以上とすること。
c 出入口に立入りを( ウ )する旨を表示すること。
d 出入口に( エ )装置を施設して( エ )する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。
上記の記述中の空白箇所( ア )、( イ )、( ウ )及び( エ )に当てはまる組合せとして、正しいものを次の( 1 )~( 5 )のうちから一つ選べ。
横にスクロールして続きを読む(本文にフォーカスして左右キー)。
- ( ア )5 ( イ )6 ( ウ )禁止 ( エ )施錠
- ( ア )5 ( イ )6 ( ウ )禁止 ( エ )監視
- ( ア )4 ( イ )5 ( ウ )確認 ( エ )施錠
- ( ア )4 ( イ )5 ( ウ )禁止 ( エ )施錠
- ( ア )4 ( イ )5 ( ウ )確認 ( エ )監視
正解!素晴らしいです
残念...
画像拡大
この過去問の解説 (3件)
01
電気設備の技術基準の解釈第38条によれば、充電部分の使用電圧の区分が35,000V以下の場合は、さく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は5mです。
(イ)
電気設備の技術基準の解釈第38条によれば、充電部分の使用電圧の区分が35,000Vを超え160,000V以下 の場合は、さく、へい等の高さと、さく、へい等から充電部分までの距離との和は6mです。
(ウ)
電気設備の技術基準の解釈第38条三によれば、「出入口に立入りを禁止する旨を表示すること。」とあるので、「禁止」が回答です。
(エ)
電気設備の技術基準の解釈第38条四によれば、「出入口に施錠装置を施設して施錠する等、取扱者以外の者の出入りを制限する措置を講じること。 」とあるので、「施錠」が回答です。
参考になった数32
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
02
電気設備技術基準の解釈第38条からの出題です。
(ア)
上記条文より「5m」が正解です。
(イ)
上記条文より「6m」が正解です。
(ウ)
上記条文より「禁止」となります。
(エ)
上記条文より「施錠」となります。
参考になった数6
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
03
電気設備技術基準の解釈に基づく発電所等への取扱者以外の者の立ち入り防止に関する穴埋め問題です。
(ア)5、(イ)6
電気設備技術基準の解釈第38条「充電部分の使用電圧」の表より
(ウ)禁止
電気設備技術基準の解釈第38条の三より
(エ)施錠
電気設備技術基準の解釈第38条の四より
参考になった数4
この解説の修正を提案する (新しいタブで開く)
前の問題(問69)へ
平成30年度(2018年) 問題一覧
次の問題(問71)へ